Вроде что-то подобное обсуждали, но не нашел, поэтому если есть такая тема, модератор, извини.

вопрос такой: хочу 4 УЗО в деревне поставить (т.к. потребление разделено на 4 линии), подскажите, после основных вводных автоматов (2х40А) сначала УЗО ставить, а потом автомат на линию или наоборот сначала автомат, а потом УЗО?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поставь 2-полюсный автомат, после него "УЗО", хотя я ставлю "АД-12М" https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s40_30ma_iek ибо он имеет отсечку по напряжению 265в. только ДО или ПОСЛЕ счётчика - надо решить с местным РЭС: пломбируют они автоматы или нет.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Четыре ДИФа ставь двухполюсных нужного номинала и не делай мозг, 

30mA защита от поражения, 300mA от возгорания, это по току утечки, а по рабочему сам смотри

Edited by Мих@
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

отвечу, почему 4 узо, потому что они уже есть: 3 25А ABB и 1 - 25А Шнайдер

Edited by Слияние Клязьмы и Оки
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, Дмитрий Головин сказал:

Поставь 2-полюсный автомат, после него "УЗО", хотя я ставлю "АД-12М" https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_ad/ad_12m_tip_a/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12m_2r_s40_30ma_iek ибо он имеет отсечку по напряжению 265в. только ДО или ПОСЛЕ счётчика - надо решить с местным РЭС: пломбируют они автоматы или нет.

со счетчиками все просто, домашние нам в деревне теперь нах не нужны, РЭС на столбах повесили свои с ПУ. Поэтому свой счетчик убираю, а щиток переношу из комнаты в коридор

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

домашние нам в деревне теперь нах не нужны, РЭС на столбах повесили свои с ПУ

Жди теперь подарков при оплате и не удивляйся.

Потери начнутся мама не горюй((((((((((((

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Влад2 сказал:

Жди теперь подарков при оплате и не удивляйся.

Потери начнутся мама не горюй((((((((((((

с октября месяца так то уже по их счетчикам живем ( а висят они уже больше года, видимо пока тестировали) не замечал потерь, сравниваю потребление по ним и по домашнему. А показания домашнего с октября ТНС Энерго уже не принимает у нас. В округе у нас первых ни на столбах повесили эти счетчики, говорят, слишком до куя умников, которые питались леваком. Хотя и рейды проводили и вычисляли таких и штрафы тыс по 30 выписывали, но данный вариант, видимо, оказался более действенным. Кстати и напруга сразу стабилизировлась

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

Кстати и напруга сразу стабилизировлась

Для этого тему и мутили. И от "потерь" так называемых.Больше скажу,на будущее и в многоквартирных домах будут ставить.На сколько по времени размажут,хз,но будут. По крайней мере планы есть такие.

Edited by Филимон
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

с 23 года сети/сбыты будут финансироваться на установку "вумных" счётчиков.

Алексей, собирай новый щиток! ВВодной двухполюсник 40а, за ним АД-12М 40А-100мА, за ним 4 отходящих 25 А на отопитель (-ли), если есть, по 16 А - на остальное. Важно: не делай глухозаземлённую нейтраль, заземли только корпус щитка, если надо, "земляные" контакты розеток - отдельным проводом и - к щитку (шинке в щитке)

Edited by Дмитрий Головин
2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Филимон said:

4 УЗО тебе зачем?

https://electricvdome.ru/uzo/uzo-do-ili-posle-avtomata.html

Вот почитай,чтоб вопрос понять

4 узо помогут не вырубаться всему дому если одна из линий даст утечку. пример - у меня на плиту не стоит узо, тёща варит суп, заливает плиту - пипец вводному узо на 100 мА. стоял бы узо - вышибало бы только плиту

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Дмитрий Головин сказал:

с 23 года сети/сбыты будут финансироваться на установку "вумных" счётчиков.

Алексей, собирай новый щиток! ВВодной двухполюсник 40а, за ним АД-12М 40А-100мА, за ним 4 отходящих 25 А на отопитель (-ли), если есть, по 16 А - на остальное. Важно: не делай глухозаземлённую нейтраль, заземли только корпус щитка, если надо, "земляные" контакты розеток - отдельным проводом и - к щитку (шинке в щитке)

спасибо. у меня только "земли" нет в доме. но, т.к. есть 4 УЗОшки по 25А (куплены давно, а они не дешевые), хочу после вводных автоматов их поставить: 1 линия розетки в двух комнатах, 2 линия розетки в коридоре, на дворе, в тераске, 3 линия на насосную станцию и 4 линия на баню с гаражом. освещение без узо, просто через автоматы 16А. На указанных 4-х линиях автоматы по 25А плюсом к УЗО

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

вопрос такой: хочу 4 УЗО в деревне поставить (т.к. потребление разделено на 4 линии), подскажите, после основных вводных автоматов (2х40А) сначала УЗО ставить, а потом автомат на линию или наоборот сначала автомат, а потом УЗО?

Пришлите мне схему - сколько линий и какие потребители планируются в каждой линии.
Вероятно, 4 незачем, хватит двух.
Ну и, конечно, для полного, счастья, желательно проложить "землю"

Edited by рыб@чоk
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, сначала ставится вводной автомат, потом УЗО, потом автоматы на отдельную линию к потребителям. НО в УЗО заводится и "ноль" и фаза!

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 минуты назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

спасибо. у меня только "земли" нет в доме. но, т.к. есть 4 УЗОшки по 25А ...

Тогда рекомендую поставить к вводному автомату (фаза) https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_modulnoy_serii/dop_ustroystva_k_va47_29_100/rastsepitel_minimalnogo_maksimalnogo_napryazheniya_rmm47_novaya_seriya_na_din_reyku_iek вот эту херовину, РММ, полезная вещь, особенно в деревне.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, рыб@чоk сказал:

Да, сначала ставится вводной автомат, потом УЗО, потом автоматы на отдельную линию к потребителям. НО в УЗО заводится и "ноль" и фаза!

Это понятно. На каком принципе основана работа УЗО представляю. Вопрос только терзал автомат до УЗО или наоборот (хотя подозревал, что пофиг как).

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Дмитрий Головин сказал:

 вот эту херовину, РММ, полезная вещь, особенно в деревне.

Прикольная штука. Возьму на заметку. Дим, а в каком месте её ставят, после чего? Я, только, к ИЕК как-то плохо отношусь. Автоматы попадались говенные.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Дмитрий Головин сказал:

Тогда рекомендую поставить к вводному автомату (фаза) вот эту херовину, РММ, полезная вещь, особенно в деревне.

Подскажите пожалуйста к каким именно автоматам и как подключается этот расцепитель? Посмотрел все ВА-47 серии, не понял.

И по дифференциальному автомату вопрос, поставил такой же но не "М", думаю не поменять ли пока не собрал окончательно.

Какая скорость отключения у АД12М при достижении напряжения 265 вольт? Меньше половины периода в 10 мс? А то какой смысл его ставить.

Edited by XimiK
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

В качестве защитного устройства от перенапряжения/недонапряжения и в городе, и в деревне уже лет 10 пользуюсь вот такой штуковиной: https://www.meandr.ru/uzm-51m

Не реклама.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Слияние Клязьмы и Оки сказал:

Это понятно. На каком принципе основана работа УЗО представляю. Вопрос только терзал автомат до УЗО или наоборот (хотя подозревал, что пофиг как).

Обычно если применяется УЗО, то на него "навешивают" сразу несколько групп. Получается выигрыш по стоимости по сравнению с диффавтоматами. Например, на общую группу розеток на всю квартиру ставится УЗО на 32А, а после него общая группа розеток разделяется на две подгруппы (в одной, к примеру, гостиная и прихожая, в другой - кухня и две спальни), и на каждую подгруппу ставите на фазу автоматы, допустим, на 25А.
Но учтите, ноль в этих подгруппах берется не общий, а уже после УЗО на 32А, в противном случае УЗО не сработает.
В общем ничего сложного, дерзайте!

Edited by рыб@чоk
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Связист сказал:

В качестве защитного устройства от перенапряжений...

Хорошая характеристика. >300 вольт всего 20 мс. При обрыве нуля всего два периода до техники долетает до отключения. Скорее всего даже всё самое чувствительное выживет.

Стоит правда довольно много в рознице.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, XimiK сказал:

Подскажите пожалуйста к каким именно автоматам и как подключается этот расцепитель? Посмотрел все ВА-47 серии, не понял.

Подобные вещи ставятся после счётчика, так как они постоянно потребляют некоторое количество электроэнергии. А уже после него монтируете все остальное. Но лучше ставить двухполюсное устройство (чтобы в него входили и земля и фаза) они более стабильны.
Как выше написал "СВЯЗИСТ", тоже считаю оптимальным по всем параметрам МЕАНДР.

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, XimiK сказал:

Скорее всего даже всё самое чувствительное выживет

Самому испытать, к счастью, не довелось. А вот у сослуживца при обрыве нуля во всём подъезде в пятиэтажке почти всё у людей погорело. Кроме его квартиры. Лет 6 назад дело было.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Связист сказал:

Самому испытать, к счастью, не довелось.

Ставил эту штуку многократно. Нареканий нет вообще, срабатывает четко.
Себе в квартиру поставил такой на 63А, при скачке напряжения разок уже сработал....

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, рыб@чоk сказал:

Подобные вещи ставятся после счётчика, так как они постоянно потребляют некоторое количество электроэнергии. А уже после него монтируете все остальное. Но лучше ставить двухполюсное устройство (чтобы в него входили и земля и фаза) они более стабильны.
Как выше написал "СВЯЗИСТ", тоже считаю оптимальным по всем параметрам МЕАНДР.

 

Так это не отключающее устройство, а расцепитель к автоматическому выключателю. Или я не правильно описание понял?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.