На даче построили новую баню. Печь железная покупная. Труба выведена не через крышу, а в стену. Греет хорошо. Топим березой и осиной.

Топим раз в неделю по выходным. Диаметр трубы 110 мм. (если не ошибаюсь). Примерно через пару месяцев ( через 8-10 протопок), становится понятно, что труба забивается сажей. Приходится ее разбирать и чистить. Иначе "труба"... весь дым идет в баню.

Фото со времени стройки, но суть понятна:

post-1970-1442940573_thumb.jpg

Когда разбираем трубу, то внутри вся дыра забита сажей:

Фото с телефона в темноте...

post-1970-1442940720_thumb.jpg

Причем сам кусок, что выходит из печки чистый. Сажа только в тонкостенной трубе.

Фото выхода печки:

post-1970-1442940791_thumb.jpg

Вопрос:

1. Что с этим можно сделать?

2. Какие причины такого засора трубы и можно ли как то исправить или придется чистить два раза в сезон?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы переделали через год , теперь как у всех -прямая . Говорят нужно ставить сендвич и обязательно горизонтальный участок с уклоном 10см на метр , правда -нет, не знаю так говорили рабочии которыи переделывали .

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуй народный метод. Сожги картофельные очистки.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Картофельные очистки.

2. специальные поленца для очистки продаются.

Эим лечим последствия,

а причина:

1. неправильная труба, я б горизонта вообще избежал или высота мала.

2. пробка-это копоть садящаяся на конденсат, отсюда:

1. меньше копоти- хреновские дрова, неправильная топка.

2. меньше конденсата-сендвич, но тогда в бане труба греть не будет.

Собственно вот и все.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мой покойный дед, кстати, периодически жег картофельные очистки в печке, построенной своими же руками. Хотя бабушка обычно старалась выкидывать их в компостную яму.

Труба была прямая, но печь была с лабиринтом дымохода (кирпичная), чтобы максимально прогреть ее стены.

Может именно по этой причине профилактику делал, т.к. за два десятка лет дымоход внутри печи не чистили и пооблем не было.

На момент постройки печки я был малец, которому удочка с поплавком была интереснее устройства печей. Теперь вот локти кусаю...

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А фото трубы на улице? Есть подозрение, что она не утеплена и нет слива конденсата.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На время помогут липовые дровишки очистить, но конструкция трубы не позволит долго эксплуатировать печь. Неравномерный накал трубы по углам. Перед ДП был опыт тушения соседской бани, тоже загогулина торчала. Ни сэндвичи, ни доп утепление обшивкой не помогли.

Ни разу не строитель, но уже вторую баню тушу нах *20* Сделайте как прописал доктор Прямотоков!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня вот ни разу не прямоток в бане, но нет нагара. Имхо, тонкостенка и конденсат виноваты.

И уклон, вот ради интереса ща померял-точно 10 на метр! И да, трубу ставил из толстенной нержавейки.

Плюс много к Злому Папе

Изменено пользователем Филимон
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

+100 к КДЛ, устроить отстойник для конденсата, утеплить наружний участок трубы, и увеличить тяговый рычаг( высоту выхода трубы) и будет Вам счастье. Удачи.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет тяги -дымит

Коптит(дымит) раз от раза - идёт подпор с конька

Увеличенные стыки труб или переходы диаметров с щелями -дымит или после собирает конденсат в трубе

Нагар на стенках труб или печи - малый диаметр дымохода

Чем смог помог.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В прошлом году сделал себе баню;печка =металл,покупная,труба-кирпич до чердака,на чердаке боров 50 см,далее металлическая труба утеплённая несгораемой минватой,вот уже второй год,всё ок. топлю два-три раза в неделю,в вашем случае хотелось бы посмотреть как на улице сделано,КДЛ прав.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не совсем понятно на счет конденсата... С чего ему быть??? И как его собирать и устранять?

Снаружи идет такая же труба метра полтора, затем такой же поворот наверх и сверху метра два с половиной торчит. Сэндвич не ставили, т.к. внутри труба служит и для обогрева, а снаружи она и так охлаждается и ничего не касается. Место входа в бревна и сама стена, естественно изолирована листами железа и проложена несгораемой прокладкой с большим зазором. Дополнительно стены и потолок вокруг трубы изолированы металлическими экранами и воздушными зазорами на изоляторах.

Сажа нарастает везде одинаково и так же много во всех участках (горизонтальных и вертикальных)

Труба действительно тонкостенная нержавейка (внутри) и простая железка (снаружи и вверх).

Тесть чистит каждый раз путем сжигания осинки (если не ошибаюсь в названии дерева). Так ему советовали.

Тяга хорошая (пока не забьется).

Недостаток диаметра трубы сомнителен.... т.к. выходное отверстие из печи (оно на втором фото) совпадает с диаметром трубы. Разве что печь сделана не правильно.

Печь вот такая:

post-1970-1442948703_thumb.jpg

Изменено пользователем megatrek
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А фото трубы на улице? Есть подозрение, что она не утеплена и нет слива конденсата.

Труба действительно не утеплена... и нет слива конденсата...

Нагар равномерный по всей трубе как на фото. Т.е. нет разницы в вертикальных и горизонтальных участках и нет ориентации по горизонтали...

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не совсем понятно на счет конденсата... С чего ему быть??? И как его собирать и устранять?

Влага конденсируется на стенках охлажденной металлической трубы из атмосферного воздуха.

post-3555-1442950451_thumb.jpg

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще на кол посадить тех, кто так сделал трубу.

Это не газовый котел, где низкая температура газов, это же банная печь!

Делайте прямоток через перекрытия и крышу сендвичем, иначе сгорите..

Изменено пользователем Shurik
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не совсем понятно на счет конденсата... С чего ему быть??? И как его собирать и устранять?

Влага конденсируется на стенках охлажденной металлической трубы из атмосферного воздуха.

post-3555-1442950451_thumb.jpg

На картинке отопительный котел, а не банная печь. Это абсолютно разные вещи!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я показал на картинке вывод конденсата для наружнего дымохода. Хотя это не лучший выбор для бани (такой дымоход), но все же его установка тоже возможна.

Изменено пользователем КДЛ
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а горение контролируете? когда дрова займутся и разгорятся, подтопок, совочек или что там внизу - прикрываете? избыточный приток воздуха снижает температуру в печи и повышает дымность - количество несгорающих газов, которые выделяются из дерева. Я затапливаю, потом прикрываю наполовину заслонку и задвигаю совочек, оставляя щель миллиметров 5, а когда дрова превратятся в угли, но ещё с пламенем, вообще закрываю подтопок - и топится дольше и жарче, и сгорает всё до золы.

Что касается горизонтального участка, то не вижу я в этом большой проблемы - у отца в бане боров кирпичный метра 2,5, правда труба под 200 мм толстостенная стальная, но и топка больше - лет за 10 чистили его пару раз всего. Ну а теплоизоляция трубы нужна, чтобы к трубе смолы не сгоревшие не прилипали, от неё хуже не будет точно

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сделали б трубу вертикально, проблем бы не знали. Есть на форуме опытные печники. По-моему, Судостроитель предлагал на продажу различные печки для дома,дачи, бани, гаража. Попробуйте к нему обратиться. И помните:неисправная печь - причина пожара!

Удачи в устранении неисправности.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я поначалу не стал бы сильно заморачиваться - просто удлинил бы трубу на выходе, увеличив тягу.

А вообще впечатление интуитивно такое, что 110мм маловато для непрямого дымохода дровяной печи.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не совсем понятно на счет конденсата... С чего ему быть??? ...Сэндвич не ставили, т.к. внутри труба служит и для обогрева, а снаружи она и так охлаждается и ничего не касается.

мда..... *23* (типа браво)

На холодное стекло подышите. Запотевает?

Конденсат образуется от перепада температур. Копоть оседает на влагу в трубе в начальной и конечной стадии топки. Особенно активно в периоды с повышенной влажностью воздуха температурой окружающей среды 0 - +12С и давлением <750мм рсС.

В итоге:

- либо чистите трубу несколько раз в год - как минимум поздней осенью и в начале лета.

- либо боретесь с конденсатом описанными здесь способами - в корне решит проблему замена внешнего участка трубы на многослойную с утеплением.

зы

дрова старайтесь впрок заготавливать, годик чтоб в дровнике побыли. топите только высохшими дровами, само собой разумеется - лиственных пород.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А бак с нагреваемой водой где находится? Случаем не он является причиной конденсата?

Я бы в любом случае трубу прямой сделал. Для большей пожаробезопасности, боров на чердаке.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чердака как такового нет. Второй этаж сделан жилым. По этому и ушли от прямой трубы, чтобы не занимала место на втором этаже и не дырявить крышу.

post-1970-1443009748_thumb.jpg

Будем бороться с конденсатом и увеличивать тягу. Может увеличивать диаметр трубы, но это проблематично, т.к. он продиктован диаметром выходной трубы из печи.

Топим только сухими дровами, заготовленными 2 года назад. Специально для этого дровеник пристроили.

Кстати... в основной даче стоит кирпичная дровяная печь. Там топка раза в три больше. Выходная труба идет через крышу, а ее диаметр почти такой же. Ни разу ее не чистили... Работает как часы. Правда труба вся утеплена, т.к. проходит через второй этаж.

В эти выходные буду на даче и сделаю свежие фотки всей конструкции с мерами противопожарной защиты.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел статейку, где грамотно все расписано...

Видимо надо делать так:

post-1970-1443011679_thumb.jpg

post-1970-1443011733_thumb.jpg

Пишут, что горизонтальный участок не должен превышать 1 м., а высота трубы порядка 5 м.

Будем приводить в соответствие... *14*

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А бак с нагреваемой водой где находится? Случаем не он является причиной конденсата?

Я бы в любом случае трубу прямой сделал. Для большей пожаробезопасности, боров на чердаке.

Бак находится в соседнем помещении, т.е. в мыльной. С печью сообщаются водяными трубами самотеком.