Подключение дома к ТП и заземление

25 posts in this topic

За месяц в нашем посёлочке произошло уже 3 инцидента с электричеством - два раза у соседей отлетал ноль и подгорали некоторые мелкие и не очень эл приборы, а в субботу выгорело, точнее выдымило полтора этажа у соседа по причине отсоединения нуля в срощенном у столба СИПе. Мне интересно, наличие собственного заземления и УЗО на входе защищает от такого?

Схема подключения - кабель 4 жильный, PEN соединяется с N дома на щитке, в той же точке подсоединяется заземление, далее 3 фазы и N проходят УЗО, потом автоматы и прочее. Если ноль в ТП отвалится, сработает у меня УЗО? Точнее не будут ли прыгать фазы и выгорать моё заземление?

Edited by n13
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

УЗО не сработает, у него другая функция, а никак не защита от сверхтоков, ДИФ автомат сработает, а чтоб сработал быстро и гарантированно нужен ДИФ класса "А" или "В" хорошего качества, это во -первых, а во-вторых поставьте реле контроля напряжения чтоб уж совсем не думалось

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Мих@ сказал:

УЗО не сработает, у него другая функция, а никак не защита от сверхтоков, ДИФ автомат сработает, а чтоб сработал быстро и гарантированно нужен ДИФ класса "А" или "В" хорошего качества, это во -первых, а во-вторых поставьте реле контроля напряжения чтоб уж совсем не думалось

Михаил добрый день! Не соглашусь УЗО отработает если на ноль попадет фаза. Я делал гораздо проще на надежнее на ввод подъезда ставил EL12 (Реле контроля фаз) и контактор. Как вариант можно поставить у себя в квартире реле минимального и максимального напряжения. 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Мих@ said:

ДИФ автомат сработает,

а за счёт чего он сработает? в смысле он от УЗО в этом плане вроде как не отличается

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, n13 сказал:

а за счёт чего он сработает? в смысле он от УЗО в этом плане вроде как не отличается

Диф это тоже самое что Автоматический выключатель + УЗО. Отдельные устройства соединенные  последовательно предпочтительней. Визуально будет нагляднее видно сработка произошла по превышению по току или по утечке на землю

Edited by Rexrot
5

Share this post


Link to post
Share on other sites

меня заземление смущает - если ноль заземляется до узо, то всё будет работать, только ток потечёт не через ноль к ТП, а через заземление в землю и для УЗО всё будет выглядеть нормально.. Или ещё одно УЗО поставить на вводе на участок?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

у нас в России глухо-заземленная нейтраль ноль и земля это в принципе одно и тоже.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего! Как то так

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

А так правильно написал Rexrot реле контроля фаз или реле контроля напряжения

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В щиту и земля и ноль должны соединяться перемычкой даже если где-то в подъезде ноль отгорит (мыши съедят) то ток побежит через землю (из за глухо заземленной нейтрали)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Мих@ said:

УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.

Это понятно, у меня автоматы потом стоят ещё.. Вопрос наверное всё таки в правильном заземлении и защите от пропадания нуля с ТП - больно уж страшные последствия. 

Насчёт реле контроля напряжения - видимо придётся ставить

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А сам контур заземления у Вас сделан по расчетам?

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, n13 сказал:

Насчёт реле контроля напряжения - видимо придётся ставить

Отдельный провод от контура заземления к Вам в щит где он будет соединяться с землей вас спасет. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

вроде да) Сергей Николаич закладывал, который Бовин) Потом только он долго сомневался ставить перемычку между нулём и заземлением или нет.. Себе вроде тоже поставил потом, но вот у нас на посёлке ни у кого ни заземления нормального, ни УЗО на вводе - вот я и интересуюсь

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, n13 сказал:

Потом только он долго сомневался ставить перемычку между нулём и заземлением или нет.. 

Перемычка должна быть обязательно.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Rexrot said:

Отдельный провод от контура заземления к Вам в щит где он будет соединяться с землей вас спасет. 

Так и сделано. Но решил мнения узнать и подводные камни

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, n13 сказал:

Так и сделано. Но решил мнения узнать и подводные камни

При отгорании ноля где-то за пределами щита на вводе, в ВРУ, и.т.д. Ваши приборы дублируют ноль от земли. За счет этой перемычки. Перемычка и провод заземления  должна быть сечением не менее фазного провода ну на крайний случай 3/4 от сечения. )

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реле контроля напряжения  Для квартиры более чем предостаточно. Для дома тоже пойдет только если ввод трех фазный на каждую фазу по прибору.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Rexrot said:

Перемычка и провод заземления  должна быть сечением не менее фазного провода ну на крайний случай 3/4 от сечения

точно.. надо вот это будет проверить и переделать на всякий.. так-то кабель 16 квадратов алюминиевый, заземление 10 медь, а вот перемычки не помню чем сделал

Я как-то физику не очень понимал с этим заземлением и что там делает УЗО, сейчас стало понятней. Весной общий УЗО вышибало - свет развели и где-то ноль с землёй соединили в выключателях, хватало перфоратор включить чтобы сработала защита.

Всем спасибо)

Edited by n13
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я установил Реле контроля напряжения в сельском доме, но с регулируемыми порогами и индикатором входного напряжения и тока в сети (оно подороже, конечно). Очень удобно, всегда видно изменения потребляемого тока при подключении потребителей.

А буквально в ночь с 01 на 02 сентября реле впервые сработало, когда входное напряжение превысило установленный верхний порог. Утром было видно, как напряжение медленно понижается, а при снижении ниже верхнего порога реле подключило к внешней сеть внутреннюю. Если бы не было реле, холодильник мог бы накрыться! Когда не было реле, такая участь постигла стиральную машину (самая дешевая Индезит), причем не работающую, а просто с включенным в розетку проводом питания Видимо, и тогда было такое превышение напряжения ночью, в результате выгорела плата управления. Даже ремонтировать не стал - цена ремонта была сопоставима с ценой самой машинки! Собственно, после этого случая и поставил реле.

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, если ставить 4-х полюсную релюху (типа УЗМ-3-63) выйдет дешевле, чем 3 отдельных (типа УЗМ -51м), но по надежности 3 отдельных практичней (все фазы одновременно не вышибет))) в случае чего))

Edited by Мих@
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен. Узм-3-63 стоит 3800-4000, ресанта по 700 с копейками. Но я бы все равно УЗМ-3-63 поставил (меандр) на ней ручечки есть покрутить можно :biggrin:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 minutes ago, Александр А.М. said:

А буквально в ночь с 01 на 02 сентября реле впервые сработало, когда входное напряжение превысило установленный верхний порог

Вот и у нас неподалёку в СМ вечером 1-го сработало.. задымило точнее.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо, что-то у них в сети не так получилось! У меня реле показывало 251-252V. И это был не скачок, а "стабильное" такое напряжение. Мультиметра под руками не было, чтобы непосредственно на контактах измерить. Может, реле не верно показывало, но главное - сработало.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Александр А.М. said:

Видимо, что-то у них в сети не так получилось

у них ноль болтался и фазы гуляли видимо от 0 до 420

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.